防火玻璃非承重隔墙通用技术条件 XF97-1995
5.6 安装要求
5.6.1 防火玻璃安装应在镶嵌框架校正完毕后以及框架表面最后处理前进行。
5.6.2 隔墙拼装完毕,框架应在同一平面,框架与防火玻璃之间的间隙一般为3~5mm,但防火玻璃和压条的重合部分不得小于10mm。
5.6.3 G类隔墙框架的制作与安装应符合GBJ 205的有关规定;安装在建筑物墙体上,应采用焊接与预埋件联接,预埋件间距为300~500mm。
5.6.4 M类隔墙框架的制作与安装应符合GBJ 206的规定。安装在建筑物墙体上,应采用螺钉等与预埋木块连接,预埋件间距为300~500mm。
