建筑材料难燃性试验方法 GB/T8625-2005
3.4 燃烧竖炉中各组件的校正试验
3.4.1 热荷载的均匀性试验
为确保试验时试件承受热荷载的均匀性。将4块1000mmX190mmX3mm的不锈钢板放置于试件架上,在距各不锈钢板底部200mm处的中心线上,牢固地设置1支镍铬—镍硅热电偶。按第5章规定的操作程序进行试验。当试验进行10min后,从上述不锈钢板上四支热电偶所测得的温度平均值应满足540℃±15℃,否则,装置应进行调试。该试验必须每3个月进行一次。
3.4.2 空气的均匀性试验
在燃烧竖炉下炉门关闭的供气条件下,在空气稳流层的钢丝网上取5点(见图5),距网50mm处,采用测量误差不大于10%的热球式微风速仪或其他具有相同精度的风速仪,测量每点的风速。5个测速点所测得的风速的平均值换算成气流量,并应满足竖炉规定的(10±1) m³/min的供气量。该项试验必须每半年进行1次。
3.4.3 烟气温度热电偶的检查
为确保烟气温度测量的准确,每月至少应进行1次烟气温度热电偶的检查,有烟垢应除去,热电偶发生位移或变形的应校正到规定位置。
目录
返回
上节
下节
