移动式消防储水装置 XF1204-2014
6.7 附件检查
6.7.1 充气圈试验
6.7.1.1 对储水装置进行目测检查。
6.7.1.2 将储水装置放置在平地上,记录充气圈上压力表的初始读数,在试验过程中应保证各连接部位可靠密封,12h后记录压力表的最终数值,计算压力降值。该试验应在非储水和储满水状态下分别进行。
6.7.2 充气装置试验
6.7,2.1 将人力充气装置与充气圈连接,以人力方式充气,待充气圈压力达到工作压力时停止,再排尽充气圈内气体。连续进行该操作循环50次。
6,7.2.2 将非人力充气装置的出口关闭或堵住,使其正常工作至自动停机或关闭,记录该时刻的出口压力。
6.7.3 阀门操作力试验
将手拉力计的一端与阀门固定,沿阀门开启和关闭方向施加作用力,待阀门动作时记录该拉力值, 手拉力计测量最小示值为0.1N。
6.7.4 安全阀试验
6.7.4.1 安全阀动作压力试验
将安全阀单独取下后与试压泵连接,试压泵压力表精度不应低于1.6级。试压泵缓慢加压至安全阀开启,记录该压力值。
6.7.4.2 安全阀最大卸荷流量试验
将安全阀单独取下装于测试管路,安全阀前后位置均设置有流量计,安全阀进口管路处设置压力表。流量计精度不应低于0.5级,压力表精度不应低于1.6级。采用消防泵或其他方式经测试管路向安全阀注水,当压力表压力达到承受水压公布值的1.5倍时,记录此时安全阀前后位置流量计的读数,两者差值即为安全阀的最大卸荷流量。
