移动式消防储水装置 XF1204-2014
5.5 密封和耐压性能
5.5.1 密封性能
5.5.1.1 囊式消防储水装置应具有良好的密封性能。按6.5.1.1规定的方法进行试验,储水装置各处不应出现渗漏现象。
5.5.1.2 非囊式消防储水装置应具有良好的密封性能。按6.5.1.2规定的方法进行试验,储水装置各处不应出现渗漏现象。
5.5.2 耐压性能
囊式消防储水装置应按6.5.2规定的方法进行耐压试验,储水装置各处不应出现破裂、渗漏和永久变形等现象。
