飞机库设计防火规范 GB50284-2008
8.2 电气照明
8.2.1 飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.0lx。
8.2.2 当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于30min。
8.2.3 安全照明用电源应采用特低电压,应由降压隔离变压器供电。特低电压回路导线和所接灯具金属外壳不得接保护地线。
8.2.2 当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于30min。
8.2.3 安全照明用电源应采用特低电压,应由降压隔离变压器供电。特低电压回路导线和所接灯具金属外壳不得接保护地线。