消防车辆动态管理装置 第2部分:消防车辆动态管理中心收发装置 XF545.2-2005
4.14 振动(正弦)(耐久)试验
4.14.1 目的
检验收发装置长时间承受振动影响的能力。
4.14.2 方法
4.14.2.1 将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样不通电。
4.14.2.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz~500Hz的频率循环范围内,最大振幅±0.5mm,以29.4m/s²的加速度幅值,1倍频程/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
4.14.2.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按4.3进行基本性能试验。
4.14.3 要求
试验期间,试样应保持在该试验要求的工作状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足3.2.2要求。
4.14.4 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的相关规定。
- 上一节:4.13 振动(正弦)(运行)试验
- 下一节:4.15 碰撞试验
