消防车辆动态管理装置 第2部分:消防车辆动态管理中心收发装置 XF545.2-2005
4.11 恒定湿热(运行)试验
4.11.1 目的
检验收发装置在相对湿度高(无凝露)的环境下正常工作的能力。
4.11.2 方法
4.11.2.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于正常工作状态。
4.11.2.2 调节试验箱,使温度为55℃±2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持48h后,按4.3进行基本性能试验。
4.11.2.3 取出试样,在正常大气条件下,处于正常工作状态1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按4.3进行基本性能试验。
4.11.3 要求
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足3.2.2要求。
4.11.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的相关规定。
- 上一节:4.10 高温(运行)试验
- 下一节:4.12 恒定湿热(耐久)试验