消防车辆动态管理装置 第2部分:消防车辆动态管理中心收发装置 XF545.2-2005
4.9 低温(运行)试验
4.9.1 目的
检验收发装置在低温条件下工作的适应性。
4.9.2 方法
4.9.2.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常工作状态要求,将试样与等效负载连接,断开电源。
4.9.2.2 调节试验箱温度,使其在25℃±2℃温度下保持30min±5min,然后,以不大于1℃/min(不超过5min时间的平均值)的平均降温速率使温度降低至0℃±2℃。
4.9.2.3 在0℃±2℃温度下,保持14h,然后接通电源,立即按4.3进行基本性能试验。
4.9.2.4 断开电源,调节试验箱温度,升温至25℃±2℃,并保持30min±5min。
4.9.2.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按4.3进行基本性能试验。
4.9.3 要求
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足3.2.2要求。
4.9.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的相关规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:4.8 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 下一节:4.10 高温(运行)试验
