建筑构件耐火试验 可供选择和附加的试验程序 GB/T26784-2011
4.2 室外火灾升温曲线
4.2.1 总则
评价建筑分隔构件在室外火灾作用下的耐火性能时,可以采用4.2.2规定的室外火灾升温曲线进行耐火试验。评价建筑梁和柱在室外火灾作用下的耐火性能时,应选用其他试验方法。
4.2.2 温度-时间曲线
对于室外火灾,耐火试验炉内的温度-时间关系用式(3)表示:

式中:
t——试验进行的时间,单位为分钟(min);
T——试验进行到时间 t 时耐火试验炉内的平均温度,单位为摄氏度(℃);
T0——试验开始前耐火试验炉内的初始平均温度,要求为5℃~40℃。
当式(3)中的T0取值为20℃时,室外火灾的标准温度-时间曲线见图2。该火灾升温曲线的可能应用场景参见附录C。
t——试验进行的时间,单位为分钟(min);
T——试验进行到时间 t 时耐火试验炉内的平均温度,单位为摄氏度(℃);
T0——试验开始前耐火试验炉内的初始平均温度,要求为5℃~40℃。
当式(3)中的T0取值为20℃时,室外火灾的标准温度-时间曲线见图2。该火灾升温曲线的可能应用场景参见附录C。

4.2.3 炉温偏差要求
按室外火灾的标准温度-时间曲线进行耐火试验时,耐火试验炉内温度偏差的控制要求同4.1.3。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:4.1 碳氢(HC)升温曲线
- 下一节:4.3 缓慢升温曲线