消防用易熔合金元件通用要求 XF863-2010
3.11 耐硫化氢腐蚀性能
易熔合金元件按4.11规定的方法进行腐蚀试验,不应出现腐蚀损坏,试验后的试件按4.4规定的方法进行静态动作温度试验,应符合3.4的要求。