消防用易熔合金元件通用要求 XF863-2010
3.8 耐盐雾腐蚀性能
易熔合金元件按4.8规定的方法进行盐雾腐蚀试验,不应出现腐蚀损坏。试验后的一半试件按4.4规定的方法进行静态动作温度试验,应符合3.4的要求;其余试件按4.5规定的方法进行空气热响应试验,应符合3.5.2的要求。