消防车辆动态管理装置 第1部分:消防车辆动态终端机 XF545.1-2005
5.8 射频电磁场辐射抗扰度试验
5.8.1 目的
检验终端机在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
5.8.2 方法
5.8.2.1 将试样按GB/T 17626.3-1998的7.1规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常工作状态20min。
5.8.2.2 按GB/T 17626.3-1998的第8章规定的试验方法对试样施加表2所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.4进行基本性能试验。
5.8.3 要求
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样应满足4.2.2要求。
5.8.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.3-1998的相关规定。
- 上一节:5.7 电气试验
- 下一节:5.9 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
