第一节 一般规定
第4.1.1条 管网设计计算的环境温度,可采用20℃。
第4.1.2条 贮压式系统卤代烷1301的贮存压力的选取,应符合下列规定:
一、贮存压力等级应通过管网流体计算确定;
二、防护区面积较小,且从贮瓶间到防护区的距离较近时,宜选用2.50MPa(表压,以下未加注明的压力均为绝对压力);
三、防护区面积较大或从贮瓶间到防护区的距离较远时,可选用4.20MPa(表压)。
第4.1.3条 贮压式系统贮存容器内的卤代烷1301,应采用氮气增压,氮气的含水量不应大于0.005%的体积比。
第4.1.4条 贮压式系统卤代烷1301的充装密度,大宜大于1125kg/m³ 。
第4.1.5条 卤代烷1301的喷射时间,应符合下列规定:
一、气体和液体火灾的防护区,不应大于10s;
二、文物资料库、档案库、图书馆的珍藏库等防护区,不宜大于10s;
三、其他防护区,不宜大于15s。
第4.1.6条 管网计算应根据中期容器压力和该压力下的瞬时流量进行。该瞬时流量可采用平均设计流量。管网流体计算应符合下列规定:
一、喷嘴的设计压力不应小于中期容器压力的50%;
二、管网内灭火剂百分比不应大于80%。
第4.1.7条 管网宜均衡布置。均衡管网应符合下列规定:
一、从贮存容器到每个喷嘴的管道长度与管道当量长度应分别大于最长管道长度与管道当量长度的90%;
二、每个喷嘴的平均设计流量均应相等。
第4.1.8条 管网不应采用四通管件分流。当采用三通管件分流时,其分流出口应水平布置。三通出口支管的设计分流流量,宜符合下述规定;
一、当采用分流三通分流方式( 图4.1.8-1)时,其任一分流支管的设计分流流量不应大于进口总流量的60%;
二、当采用直流三通分流方式 ( 图4.1.8-2)时,其直流支管的设计分流流量不应小于进口总流量的60%;
当各支管的设计分流流量不符合上述规定时,应对分流流量进行校正。


- 上一节:第四章 管网设计计算
- 下一节:第二节 管网流体计算
