卤代烷1301灭火系统设计规范 GB/T50163-1992
第三节 剩余量
第3.3.1条 卤代烷1301的剩余量,应包括贮存容器内的剩余量和管网内的剩余量。
第3.3.2条 贮存容器内的剩余量,可按导液管开口以下容器容积计算。
第3.3.3条 均衡管网内和布置在只含一个封闭空间的防护区中的非均衡管网内的卤代烷1301剩余量,可不计。布置在含有二个或二个以上封闭空间的防护区中的非均衡管网内的卤代烷1301剩余量可按下式计算:

式中:Mr——管网内卤代烷1301的剩余量(kg);
Vi——卤代烷1301喷射结束时,管网中气相与气、液两相分界点下游第 i 管段的容积(m³);
——卤代烷1301喷射结束时,管网中气相与气、液两相分界点下游第 i 管段内卤代烷1301的平均密度(kg/m³)。卤代烷1301的平均密度可按本规范第4.2.13条确定。管道内的压力可取中期容器压力的50%,且不得高于卤代烷1301在20℃时的饱和蒸气压。
