灭火器箱 XF139-2009
5.1 材料
5.1.1 灭火器箱箱体应使用厚度符合表1规定的薄钢板、铝合金板或不锈钢板等金属材料制造。
5.1.2 灭火器箱箱门可选用金属或非金属材料,当箱门采用玻璃时,玻璃厚度不应小于4 mm。
5.1.3 栓组合类灭火器箱的消火栓箱体中,水带挂架、托架和水带盘应用耐腐蚀的材料或经耐腐蚀处理的材料制成。
5.1.2 灭火器箱箱门可选用金属或非金属材料,当箱门采用玻璃时,玻璃厚度不应小于4 mm。
5.1.3 栓组合类灭火器箱的消火栓箱体中,水带挂架、托架和水带盘应用耐腐蚀的材料或经耐腐蚀处理的材料制成。