【已废止】可燃气体探测器 第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 CB15322.6-2003
6.19 跌落试验
6.19.1 目的
检验探测器经受跌落的适应性。
6.19.2 要求
探测器经受跌落的性能应满足5.1.15条要求。
6.19.3 方法
6.19.3.1 将非包装状态的探测器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。
跌落高度:
a) 质量小于1kg的 250 mm;
b) 质量在1kg~10kg之间 100 mm;
c) 质量在10kg以上 50 mm。
6.19.3.2 试验后检查探测器外观和紧固部位情况。
6.19.3.3 试验后按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。