卤代烷1211灭火系统设计规范 GB/T50110-1987
附录五 海拔高度修正系数
海拔高度高于海平面的防护区,海拔高度修正系数Kc等于本规范附表5.1中的修正系数Ko;
海拔高度低于海平面的防护区,海拔高度修正系数Kc等于本规范附表5.1中的修正系数Ko的倒数;
修正系数Ko也可由下式计算:

式中:Ko—修正系数;
H—海拔高度(m)。