卤代烷1211灭火系统设计规范 GB/T50110-1987
附录二 卤代烷1211蒸气的比容积
在101.325kPa大气压力下,卤代烷 1211蒸气的比容积可采用下式计算,也可由附图2.1确定。

式中:μ—卤代烷1211在101.325kPa大气压下的蒸汽的比容积(m³/kg);
θ—防护区环境的温度(℃)。