【已废止】可燃气体探测器 第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 CB15322.6-2003
6.6 报警动作值试验
6.6.1 目的
检查探测器报警设定值的准确度。
6.6.2 要求
探测器的报警动作值应满足5.1.3条规定。
6.6.3 方法
6.6.3.1 将探测器按正常工作状态要求安装于试验箱中,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.6.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8m/s±0.2m/s,再以体积分数不大于100X10-6/min的速率增加试验气体浓度,直至探测器发出报警信号,测量探测器的报警动作值。
6.6.4 试验设备
试验设备应符合本部分附录A规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.5 不通电贮存试验
- 下一节:6.7 方位试验
