二氟一氯一溴甲烷灭火剂 GB4065-1983
2.6 色度的测定
2.6.1 试剂
2.6.1.1 氯化钴:分析纯。
2.6.1.2 氯铂酸钾:分析纯。
2.6.1.3 盐酸:6N和0.1N溶液。
2.6.1.4 色度标准溶液的制备:准确称取1.245g氯铂酸钾和1.000g氯化钴(CoCl2.6H2O)溶于200ml6N 盐酸及适量水中,稀释至1000ml,此为500号色度标准溶液。取3.0ml500号色度标准溶液,用0.1N盐酸稀释至100ml,即为15号色度的标准溶液。应密封保存,有效期为6个月。
2.6.2 操作步骤
将1211液体注入比色管中,在白色背景下,沿轴线方向,用目测法与同样体积15号色度标准溶液进行比较,1211的色度不得深于15号(必要时可在冰浴中冷却后进行比色)。
将1211液体注入比色管中,在白色背景下,沿轴线方向,用目测法与同样体积15号色度标准溶液进行比较,1211的色度不得深于15号(必要时可在冰浴中冷却后进行比色)。