二氟一氯一溴甲烷灭火剂 GB4065-1983
2.3 酸性物含量的测定
2.3.1 试剂
2.3.1.1 0.1%溴甲酚绿的乙醇溶液:溶解0.1g溴甲酚绿于100ml95%的乙醇中。
2.3.1.2 盐酸:0.0100N标准溶液。
2.3.2 仪器
台秤:称量2kg,感量1g以下。
2.3 3 操作步骤
在500ml无二氧化碳的蒸馏水中,加10滴0.1%溴甲酚绿指示剂,用稀盐酸调节溶液呈蓝绿色,此为空白溶液。
于250ml锥形瓶中,加入0.18ml0.0100N盐酸标准溶液和100ml空白溶液。此溶液作为含3mg/kg的酸性物(以HBr计)的标准。
在另一个250ml锥形瓶中加入100ml空白溶液,从取样钢瓶中放出1211样品50g,气化鼓泡吸收至空白溶液中,观察水液颜色,并和标准相比较(必要时可在比色管中进行),样品溶液的蓝绿色应深于标准,即为合格。
在另一个250ml锥形瓶中加入100ml空白溶液,从取样钢瓶中放出1211样品50g,气化鼓泡吸收至空白溶液中,观察水液颜色,并和标准相比较(必要时可在比色管中进行),样品溶液的蓝绿色应深于标准,即为合格。