火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
5.17 振动(正弦)(运行)试验
5.17.1 试验步骤
5.17.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使试样处于正常监视状态。
5.17.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10 Hz~150 Hz的频率循环范围内,以4.905 m/s²的加速度幅值、1 oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。观察并记录试样的工作状态。
5.17.1.3 检查试样外观及紧固部位。
5.17.1.4 按5.2规定的方法进行基本功能试验。
5.17.2 试验设备
采用符合GB 16838规定的试验设备(振动台及夹具)。