火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
4.8 机械环境耐受性
火灾声和/或光警报器应能耐受住表4所规定的机械环境条件下的各项试验,并满足下述要求:
a) 试验期间(包括冲击试验后2 min),应保持正常监视状态;
b) 试验后,不应有机械损伤和紧固部位松动现象,基本功能应符合4.1要求。
表4 机械环境条件