火灾烟气毒性危险评价方法—动物试验方法 XF/T506-2004
6.1 试验烟气
6.1.1 按第5章规定准备试件和选择操作参数。
6.1.2 在试验前(5~10)min将实验小鼠按编号称量、装笼,安放到染毒箱的支架上,试验前2min盖合染毒箱盖。