【已作废】可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003
6.16 低温试验
6.16.1 目的
检验探测器在低温环境条件下工作时性能的稳定性。
6.16.2 要求
探测器在低温环境条件下的性能应满足5.1.14条要求。
6.16.3 方法
6.16.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。
6.16.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8m/s±0.2m/s,以不大于1°C/min的降温速率,使试验箱内温度降至-40℃±2℃并保持2h。
6.16.3.3 按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.16.4 试验设备
试验设备应符合本部分附录A规定。