【已作废】可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003
6.5 不通电贮存试验
6.5.1 目的
检查探测器对贮存环境的适应能力。
6.5.2 要求
探测器应满足5.1.8条要求。
6.5.3 方法
6.5.3.1 将全部经标定、调零后功能正常的探测器置于低温试验箱内,以不大于1°C/min的降温速率使试验箱内温度降至-25°C±2°C,并保持24h。
6.5.3.2 将探测器从低温试验箱中取出,放于室内正常环境条件下恢复至少24 h。
6,5.3.3 将探测器置于高温试验箱内,以不大于1°C/min的升温速率,使试验箱内温度升至55℃±2°C,并保持24 h。
6.5.3.4 将探测器从高温试验箱中取出,放于室内正常环境条件下恢复至少24 h。
6.5.3.5 试验结束后,在正常环境条件下,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.5.4 试验设备
满足GB 16838—1997第4章规定。