电缆防火涂料 GB28374-2012
6.12 阻燃性
6.12.1 试件安装应符合GB/T 18380.32-2008中第5章中规定的A F/R类的试件安装要求,试件未涂覆电缆防火涂料的一端置于钢梯下方。
6.12.2 持续供火时间为40min。
6.12.3 在燃烧完全停止后(如果在停止供火1h后,试件仍燃烧不止则强行熄灭),除去涂料膨胀层,用尖锐物体按压电缆基材表面,如从弹性变为脆性(粉化)则表明电缆基材开始炭化。然后用钢卷尺或直尺测量喷灯底边至电缆基材炭化处的最大长度,即为试件炭化高度(m)。
6.12.2 持续供火时间为40min。
6.12.3 在燃烧完全停止后(如果在停止供火1h后,试件仍燃烧不止则强行熄灭),除去涂料膨胀层,用尖锐物体按压电缆基材表面,如从弹性变为脆性(粉化)则表明电缆基材开始炭化。然后用钢卷尺或直尺测量喷灯底边至电缆基材炭化处的最大长度,即为试件炭化高度(m)。