易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第3部分:易于自燃的物质分级试验方法 XF/T536.3-2005
4.2 自热物质的升温发热试验用仪器和器具
a) 烘箱
容积9 L 以上,控温精度不大于 1°C。
b) 试样容器
边长25mm、100mm 的立方体试样容器各一个。容器用不锈钢网制造,网眼直径 0.053 mm ,上部开口。
c) 试样容器罩
边长分别稍大于 25mm 、100mm 的立方体试样容器罩各一个。试样容器罩用不锈钢网制造,网眼直径0.595mm。
d) 试样容器吊篮
尺寸为 150mm×150mm×250mm 的试样容器吊篮一个。试样容器吊篮用不锈钢网制造,网眼直径0.595mm。
e) 热电偶
精度不低于Ⅱ级,外径不大于 1mm 的铠装镍铬-镍硅热电偶一支。
f) 温度采集、变送、显示系统一套
系统的不确定度为±1°C 。
系统的不确定度为±1°C 。