消防安全工程 第9部分:人员疏散评估指南 GB/T31593.9-2015
8 运动时间计算
8.1 运动时间组成
运动时间包括两个部分:
——从每个房间到达受保护疏散走道的时间;
——通过受保护疏散走道到达建筑室外的时间。
8.2 运动时间影响因素
8.2.1 运动时间中,从每个房间到达受保护疏散走道的时间主要与以下两个方面因素有关:
——在房间内,某个人行走至所选择的通往受保护疏散走道的房间出口的距离(或某一人群行走的平均距离)和行走速度;
——疏散人员在房间出口处的排队等候时间,此时间与需要通过出口的人数、出口的最大通行能力以及每个人到达房间出口处的时间有关。
8.2.2 每个人到达房间出口的行走距离以及某一人群到达房间出口的平均行走距离,与所在房间内的位置、房间的尺寸和可用出口分布情况及所选择的出口有关。当计算行走距离和确定所选择的出口时,需考虑在整个火灾场景所经历的时间内每个出口是否可用,如某个出口受到火灾烟气侵袭或火灾封锁,则需考虑利用剩余的出口进行疏散。
8.2.3 运动时间受人员的身体状况、人员的聚集密度以及火灾烟气的蔓延情况等多种因素影响。有关人员身体状况、人员聚集密度对运动时间的影响以及水平运行速度、竖向运行速度等计算指南参见附录H,有关预动作时间和运动时间之间的相互关系示例参见附录I,有关火灾烟气对行走速度的影响指南参见附录J。
运动时间包括两个部分:
- 上一节:7 预动作时间计算
- 下一节:9 预动作时间、行走时间、出口通过时间的相互关系
