消防安全工程 第9部分:人员疏散评估指南 GB/T31593.9-2015
6 疏散场景设计
计算RSET需要进行疏散场景设计。人员疏散的预动作时间和运动时间预测与人员的行为密切相关,探测时间与报警时间也受人员行为因素的影响。
进行疏散场景设计时需要考虑以下因素:
——建筑特征,重点包括建筑类型、探测方式、报警方式、消防安全管理系统、建筑布局等;
——人员特征,重点包括人员数量、体能、状态以及人员对建筑及其系统的熟悉程度等;
——火灾的动力学特性,有关火灾烟气的动力学参数计算参见GB/T 31593.3~31593.8;
——消防干预的作用。
针对任何建筑,上述的每一项都需要考虑一系列参数,这些参数的详细资料参见附录D,疏散场景选择和应用的方法参见附录E。
