消防安全工程 第8部分:开口气流的计算要求 GB/T31593.8-2015
5 计算书
5.1 计算书的一般要求见GB/T 31593.1。
5.2 计算步骤应由一系列的计算公式表述。
5.3 每个计算公式应由独立的条款表述,其内容应包含公式输出的详细描述,以及该公式的解释性说明和限定条件。
5.4 应优先使用量关系式,应明确定义公式中的各变量及其适当的SI单位。
5.5 应酌情通过引用公认的手册、科技文献或通过推导等方法给出计算公式的科学依据。
5.6 应给出计算公式的应用实例,演示如何使用符合第4章要求的输入参数和具体计算过程。
- 上一节:4 物理现象的描述
- 下一节:6 计算公式的局限性
