消防安全工程 第7部分:顶棚射流的计算要求 GB/T31593.7-2015
B.7 计算公式的适用范围
B.7.1 本附录使用公式的适用范围可通过B.4中给出的计算依据文献确定。
B.7.2 为了保持B.7.1规定的适用范围,应满足以下规定条件:
——热气流层应限定在顶棚以下zH/4的距离之内,zH与准稳态火灾开始之后最大时间间隔△tmax(单位为s)之间的关系,应满足式(B.26)(参见参考文献[29]):
——顶棚表面与水平面之间的夹角应限定在角度θ(单位为弧度)之内。按照此限定,顶棚射流在径向距离大约为zH上的最大速度
的比率由式(B.27)给出(参见参考文献[11]),其中
为火羽流冲击点向上与顶棚最大倾角时的速度,
为顶棚倾角为零弧度时相应速度。
例如,为了保持此速度比率在一个小于或等于1.05的范围内(即顶棚倾角导致速度最多增大5%),需要顶棚倾斜角度不大于0.016弧度,或者1°左右。
——依据顶棚附近环境温度(Ta)zH与火源附近环境温度(Ta)z=0之间的差异,计算得到的环境温度梯度(Ta)zH-(Ta)z=0的值应限制在小于7△T0的范围内。
