消防安全工程 第7部分:顶棚射流的计算要求 GB/T31593.7-2015
B.5 计算公式的局限性
B.5.1 火源
计算公式不适用于下列火源:
——瞬时火源或受灭火剂影响的火源;
——火源的长宽比大于或等于2的矩形火源;
——空气流动受限的三维火源或火焰平均高度小于火源本身高度的110%的三维火源;
——由喷射火焰构成的火源(如由管道或加压燃料储液罐小孔泄漏造成的火源);
——火焰散布程度较大导致火源区域出现多火羽流的火源。
B.5.2 火焰尺寸
在室内无障碍空间内的火源,当火焰尺寸达到下面任一条件时,计算公式不适用:
——火焰的平均高度L高于顶棚高度zH的50%;
——火源的有效直径D大于室内空间平面最小尺寸的10%。
B.5.3 气动干扰
当顶棚射流是由受到下列因素引起气动干扰影响的火羽流产生时,计算公式不适用:
——火羽流流场有障碍物阻碍;
——受到机械通风或来自于室内开口自然通风的作用。
B.5.4 顶棚障碍物和倾斜度
当顶棚的结构或材料出现以下任一情况时,计算公式不适用:
——顶棚含有梁、挡烟垂壁或其他分界面,导致顶棚射流出现非轴对称情况或热气层向下朝着火源方向递减流动;
——顶棚为易燃材料;
——顶棚平面不够水平,即顶棚具有一定的倾斜度(见B.7有关倾斜度的定量限制要求)。
B.5.5 边界面
在封闭空间内,当出现下列任一情况时,计算公式不适用:
——火源本身或其火焰被边界面限制在尺寸为火源直径D的范围内;
——火羽流的中轴线高度被边界面限制在2倍顶棚高度(2zH)之内。
B.5.6 输出参数数据
当输出参数数据出现下面任一情况时,计算公式不适用:
——计算得到的火羽流转向区内的最大平均温升远小于火源点燃前的环境温度随高度增加而引起的最大温升值(见B.7);
——计算得到的火羽流转向区内的最大平均温升大于特征火焰顶部的温度。
