脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 XF534-2005
6.5 喷射性能试验
6.5.1 试验应在室内或室外无风且地面干燥情况下进行。
6.5.2 将脉冲气压喷雾水枪的水箱加满水,拧紧水箱盖。气瓶充压至额定工作压力,然后连接好各种软管,操作者背上水箱及气瓶,挎起气雾喷射器。
6.5.3 打开气瓶阀门,此时,气瓶中的压缩空气经减压阀分别向气雾喷射器和水箱充气。
6.5.4 将气雾喷射器出口斜向上约30°。打开气雾喷射器水阀,向气雾喷射器蓄水筒充水,待少量水从气雾喷射器出口的橡胶膜片喷出时,表明蓄水筒已充满,关闭水阀。
6.5.5 端平气雾喷射器击发。喷射口离地面不超过1.5m。
6.5.6 重复6.5.4 ,6.5.5的动作,直到水箱中的水喷射完。测出喷射水雾散落密集处中心至喷射口中心在地面上的垂直投影点之间的水平距离,即为脉冲气压喷雾水枪的喷射距离。
6.5.7 蓄水筒充满水喷射的总次数即为有效脉冲喷射次数。
6.5.8 喷射至水箱不再出水后,打开水箱倒出剩余水,该剩余水与水箱原充装水的重量比,即为喷射剩余率。
6.5.9 脉冲喷射间歇时间试验按6.5.2~6.5.6的方法进行,不同之处是在第一次击发后使水阀处于常开状态,气雾喷射器蓄水筒充满水立即击发,测出连续击发过程中每次击发喷射之间的间歇时间取平均值,即为脉冲喷射间歇时间。
注:试验时可以把气雾喷射器直立支于地上,喷射口朝上进行连续击发喷射。
