脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 XF534-2005
6.2 气密试验
脉冲气压喷雾水枪的气密试验方法采用浸水试验,将其浸没在+5℃~+55℃的清水中,水面应高于脉冲气压喷雾水枪顶端50mm以上。打开贮气瓶,使脉冲气压喷雾水枪处于工作状态,保持5min,并注意观察。试验结果应符合5.1.3的规定。