消防员隔热防护服 XF634-2015
6.9 整体性能
6.9.1 火焰和辐射热防护性能
隔热服火焰和辐射热防护能力的 TPP 值不应小于 28.0。
6.9.2 接缝断裂强力
隔热服外层的接缝断裂强力不应小于 650 N。
6.9.3 针距密度
隔热服明暗线每 3 cm 不应小于9针,包缝线每 3 cm 不应小于7 针。
6.9.4 质量
隔热服的质量(包括隔热衣裤、隔热头罩、隔热手套和隔热脚盖)不应大于 6000 g。
