消防员隔热防护服 XF634-2015
6.2 面料隔热层性能
6.2.1 阻燃性能
损毁长度不应大于 100 mm,续燃时间不应大于 2s,且不应有熔融、滴落现象。
6.2.2 热稳定性能
经、纬向尺寸变化率不应大于 10%,且不应有变色、炭化、熔融和滴落现象。
损毁长度不应大于 100 mm,续燃时间不应大于 2s,且不应有熔融、滴落现象。
6.2.2 热稳定性能
经、纬向尺寸变化率不应大于 10%,且不应有变色、炭化、熔融和滴落现象。