消防安全工程 第6部分:烟气层的计算要求 GB/T31593.6-2015
C.7 计算公式的输入参数
C.7.1 火的热释放速率
参数
是特定环境条件下火的实际热释放速率。该参数可通过热量计测量,即测量收集到的气体产物而确定氧气、二氧化碳和一氧化碳的生成速率;也可采用其他指定的方法测量。该参数通常可由设定火灾场景中获得。
C.7.2 热释放的辐射份数
参数x取决于燃料的种类,典型的取值范围为0.3~0.4。更多的信息可参见GB/T 31593.5-2015的B.6.2。
C.7.3 室内空间边界面初期吸收热量份数
参数λ是计算蓄烟过程必需的。对于稳态下烟气控制(机械通风、屋顶或侧面开口)的计算,可采用不同的方法计算室内空间的热量吸收。参数的值主要取决于室内空间边界面的建筑。对具有大的热惯性(如混凝土结构)或轻型、非隔热的建筑物(如玻璃房)形成的室内空间,热量吸收可能是重要的。为了计算精确值,需要详细的室内空间的热辐射传导资料。在实际应用中,推荐取λ=0。
C.7.4 机械排烟的效果
在C.3.3中,假设机械排烟系统只排出烟。然而,如果烟气层不十分厚,较低的空气层将被排烟系统排出(见参考文献[12]),这种情况下,应根据夹带空气的比率而减小排放速率的值(参见参考文献[13])。
C.7.5 物质的产率
参数η取决于燃料的种类和燃料/空气的比率。由于公式中假设火相对于室内空间比较小,η可取通风良好的值(参见参考文献[14])。
参数
