消防安全工程 第6部分:烟气层的计算要求 GB/T31593.6-2015
C.5 计算公式的局限性
C.5.1 火羽流
本部分的质量流速公式与GB/T 31593.5-2015中有关火源、火焰尺寸、边界、气流扰动等的限定条件相同。
C.5.2 烟气层的均匀性
公式的前提是烟气层具有均匀的特性。相对于平均值,如果烟气层特性具有重大变化,例如竖长、杆状的室内空间和长廊,则不推荐使用这些公式。
本部分的质量流速公式与GB/T 31593.5-2015中有关火源、火焰尺寸、边界、气流扰动等的限定条件相同。
C.5.2 烟气层的均匀性
公式的前提是烟气层具有均匀的特性。相对于平均值,如果烟气层特性具有重大变化,例如竖长、杆状的室内空间和长廊,则不推荐使用这些公式。