消防安全工程 第6部分:烟气层的计算要求 GB/T31593.6-2015
C.2 物理现象的描述
C.2.1 概述
本附录的这些计算方法适用于计算平均温度、烟浓度和不同火灾场景下的界面位置。如果能够确认和验证,也可用适用的其他方法计算这些量。
C.2.2 公式计算法适用的火灾场景
这些公式适用于静态环境下火源上方的烟气层。如果与火无关的湍流比较明显,则这些公式不适用。例如,如果采暖通风与空调系统或外部通风产生的空气流比较明显,则应注意其影响。如果洒水喷头等动作的灭火系统对烟气层具有明显的影响,则这些公式不适用。
火源必须足够小,以保证主要火焰高度低于界面位置和火羽流的特征宽度比室内空间窄(具有火羽流特征的公式所需的附加条件)。
烟气层条件的计算方法有两个限定阶段。一个是在火初发期(t2型火),控烟设备尚未启动时,单一的室内空间蓄烟阶段;另一个是烟的产出率等于烟气层流出率的准稳态排放阶段。本附录不涉及中间阶段(即排烟系统启动后,继续充烟的阶段)。
C.2.3 采用公式计算的烟气层特性
采用公式可计算气体温度、物质浓度和界面位置。
C.2.4 公式适用的烟气层条件
给定的公式适用于没有排烟以及在机械或自然排烟达到准稳态的情况下,室内空间中蓄烟的短暂阶段。
C.2.5 公式的协调一致性
公式具有自身一致性。
C.2.6 采用这些公式的标准和其他文件
无。
