消防安全工程 第5部分:火羽流的计算要求 GB/T31593.5-2015
8 计算公式的适用范围
8.1 应通过一组或多组测量数据确定公式的适用范围,这些数据应通过文件化的程序或标准(参见GB/T 6379)进行评估并达到一定的质量水平(如重复性、再现性)。
8.2 应按照计算方法的评估、验证和确认原则,通过与8.1测量数据的比对确定计算公式的适用范围。
8.3 计算公式应用于第4章给出的具体场景时,应明确识别其限定条件造成的潜在误差(如假设火源为点状火源)。
8.2 应按照计算方法的评估、验证和确认原则,通过与8.1测量数据的比对确定计算公式的适用范围。
8.3 计算公式应用于第4章给出的具体场景时,应明确识别其限定条件造成的潜在误差(如假设火源为点状火源)。