细水雾灭火系统及部件通用技术条件 GB/T26785-2011
附录B 贮气瓶组试验程序及样品数量
B.1 试验程序说明
B.1.1 试验序号如下:
1) 外观检查(7.1);
2) 气密性试验(7.2.1);
3) 振动试验(7.3);
4) 温度循环试验(7.4);
5) 倾倒冲击试验(7.5);
6) 充压气体(7.1)。
B.1.2 说明如下:
1) 上述试验序号在图B.1中用方框中的数字表示;
2) 圆圈中的效字为试验所需的样品数。
B.2 试验程序图
试验程序见图B.1。

图B.1 贮气瓶组试验程序图