燃烧训练室技术要求 XF/T1289-2016
6.8 安全防护装置
6.8.1 熄火保护装置的要求如下:
a) 应具有较高的安全可靠性;
b) 应具有较高的灵敏度,响应速度快;
c) 应保证熄火后,训练室内的燃料浓度控制在爆炸下限以下;
d) 应具有较高的耐高温性能。
6.8.2 可燃气体探测装置的要求如下:
a) 应符合GB 15322.1的相关要求;
b) 应具有防水、耐高温性能;
c) 应具有防爆性能。