城市消防远程监控系统 第8部分:监控中心对外数据交换协议 GB/T26875.8-2015
8 数据实时发布接口
8.1 数据订阅请求
8.1.1 订阅请求接口应支持HTTP接口的POST方法。
注:POST方法是HTTP规定的客户端与服务器的交互方法之一,一般用于更新资源信息。
8.1.2 订阅请求接口应采用REST风格的HTTP接口,接口URL基本格式为http(s)://…/openapi/vl/realtime/{uri},其中{uri}应支持8.4规定的各类订阅地址的{uri}路径,{uri}可在任何“/”处截止,不以“/”结尾。
8.1.3 订阅请求的XML元素见表15,XML Schema定义见B.1。
8.1.4 取消订阅请求的XML元素见表16,XML Schema定义见B.2。

8.1.5 取消所有订阅请求的XML元素见表17,XML Schema定义见B.3。

8.2 数据订阅响应
8.2.1 订阅响应数据的格式由订阅请求的format参数指定。
8.2.2 订阅响应数据的编码类型由订阅请求的oe参数指定。
8.2.3 订阅响应数据的XML元素见表18,XML Schema定义见B.4。
8.2.1 订阅响应数据的格式由订阅请求的format参数指定。
8.2.2 订阅响应数据的编码类型由订阅请求的oe参数指定。
8.2.3 订阅响应数据的XML元素见表18,XML Schema定义见B.4。

8.3 数据发布通知回调
通知的接收方应在callback_url指定的地址,采用基于HTTP的Web Service接口等待接收监控中心的实时数据发布通知。
8.4 订阅请求和通知细则
消防设施部件状态变化通知的要求如下:
——URI路径为jkzx_list/{jkzx_guid}或jkzx_list/{jkzx_guid}/lwyh_list/{lwyh_guid};
——过滤条件参数见表19;
——通知数据的XML Schema定义见B.5。