4 功能要求

4.3 消防设施巡查信息管理
4.3.1 消防设施维护管理软件应能对消防设施的巡查信息进行查询、添加、修改和删除。
4.3.2 消防设施的巡查信息应包括单位名称、巡查项目、巡查内容、巡查情况、巡查部件编号、消防安全责任人或消防安全管理人、巡查人、工作过程、巡查结果、巡查时间等,其中巡查项目、巡查内容、巡查情况的内容应满足GB 25201-2010中表C.1的要求。
4.3.3 消防设施维护管理软件应能生成《建筑消防设施巡查记录表》,并能进行打印,记录表的内容应满足GB 25201-2010中表C.1的要求。
4.4 消防设施检测信息管理
4.4.1 消防设施维护管理软件应能对消防设施的检测信息进行查询、添加、修改和删除。
4.4.2 消防设施的检测信息应包括单位名称、检测项目、检测内容、实测记录、故障记录及处理、检测部件编号、检测单位、消防安全责任人或消防安全管理人、检测人、检测人等级证书编号、工作过程、检测结论、检测时间。检测项目、检测内容、实测记录、故障记录及处理应满足GB 25201-2010中表D.1要求。
4.4.3 消防设施维护管理软件应能生成《建筑消防设施检测记录表》,并能进行打印,记录表的内容应满足GB 25201-2010中表D.1的要求。
4.5 消防设施维修信息管理
4.5.1 消防设施维护管理软件应能对消防设施的维修信息进行查询、添加、修改和删除。
4.5.2 消防设施维护管理软件应能根据巡查、检测和远程监控中发现的故障信息,自动生成故障维修申请。
4.5.3 消防设施的维修信息应包括单位名称、系统名称、故障情况、故障维修情况、故障排除确认、维修部件编号、发现时间、维修时间、维修人、工作过程。故障情况、故障维修情况、故障排除确认应满足GB 25201-2010中表B.1的要求。
4.5.4 消防设施维护管理软件应能生成《建筑消防设施维修记录表》,并能进行打印,记录表的内容应满足GB 25201-2010中表B.1的要求。
4.6 消防设施保养信息管理
4.6.1 消防设施维护管理软件应能对消防设施的保养计划信息进行查询、添加、修改和删除。
4.6.2 消防设施的保养计划信息内容应包括单位名称、检查保养项目、保养内容、周期、系统类型、消防安全责任人或消防安全管理人、计划制定人、审核人。检查保养项目、保养内容、周期应满足GB 25201-2010中表E.1的要求。
4.6.3 消防设施维护管理软件应能生成《建筑消防设施维护保养计划表》,并能进行打印,计划表内容应满足GB 25201-2010中表E.1的要求。
4.6.4 消防设施维护管理软件应能对消防设施的保养信息进行查询、添加、修改和删除。
4.6.5 消防设施的保养信息内容应包括单位名称、设备名称、保养项目、保养完成情况、备注、系统类型、消防安全责任人或消防安全管理人、保养人、审核人。设备名称、保养项目、保养完成情况、备注应满足GB 25201-2010中表E.2的要求。
4.6.6 消防设施维护管理软件应能生成《建筑消防设施维护保养记录表》,并能进行打印,记录表的内容应满足GB 25201-2010中表E.2的要求。
4.7 消防设施分类检索、统计
消防设施维护管理软件应能对消防设施所在单位的巡查信息、检测信息、维修信息和保养信息,按照下述检索项进行单项或联合检索和统计:
a) 时间;
b) 消防设施所在单位名称;
c) 消防设施所在单位所在区域;
d) 消防设施所在单位监管等级;
e) 消防设施类型;
f) 消防设施部件类型;
g) 消防设施部件编号;
h) 消防设施维护管理单位名称;
i) 消防设备生产厂家名称。
消防设施维护管理软件应能根据检索和统计结果生成相应统计报表,并能进行打印。
