建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014
7.4 设备安装
7.4.1 柴油发电机组的安装设计应符合下列规定:
1 应设置震动隔离装置;
2 与外部管道应采用柔性连接;
3 设备与基础之间、设备与减震装置之间的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力。
7.4.2 变压器的安装设计应符合下列规定:
1 安装就位后应焊接牢固,内部线圈应牢固固定在变压器外壳内的支承结构上;
2 变压器的支承面宜适当加宽,并设置防止其移动和倾倒的限位器
3 应对接入和接出的柔性导体留有位移的空间;
4 油浸变压器上油枕、潜油泵、冷却器及其连接管道等附件以及集中布置的冷却器与本体间连接管道,应采用柔性连接。
7.4.3 蓄电池、电力电容器的安装设计应符合下列规定:
1 蓄电池应安装在抗震架上;
2 蓄电池间连线应采用柔性导体连接,端电池宜采用电缆作为引出线;
3 蓄电池安装重心较高时,应采取防止倾倒措施;
4 电力电容器应固定在支架上,其引线宜采用软导体。当采用硬母线连接时,应装设伸缩节装置。
7.4.4 配电箱(柜)、通信设备的安装设计应符合下列规定:
1 配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求;
2 靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时,应将顶部与墙壁进行连接;
3 当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时,根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时,可将几个柜在重心位置以上连成整体:
4 壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接;
5 配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用,元器件之间采用软连接,接线处应做防震处理;
6 配电箱(柜)面上的仪表应与柜体组装牢固。
7.4.5 设在水平操作面上的消防、安防设备应采取防止滑动措施。
7.4.6 设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。
7.4.7 安装在吊顶上的灯具,应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。
7.4.1 本条对柴油发电机安装设计提出了具体要求:
第1款震动隔离装置可采用减震器、防震橡胶或弹簧型装置。
第2款隔离震动,对机组或其他设备造成的损坏而采取必要措施。
第3款设备在安装前应验算地脚螺栓承载能力,防止因震动而松动影响机组正常工作。
7.4.4 本条对配电箱(柜)、通信设备的安装设计提出了具体要求。设备的安装螺栓或焊接强度应根据不同的楼层验算其螺栓抗震要求。元器件安装之间应留有余量,防止地震时相互碰撞。
7.4.5 安装在桌面上的设备应根据设防程度不同而采取相应的防滑措施,同时应考虑桌子与地面或活动地面之间的抗震措施。
7.4.6 本条为强制性条文。在建筑物屋顶上的共用天线等设备及其部件若因安装固定不当,在受到地震的震动后从屋面掉下,直接威胁地面人员的生命,故应避免设置在最顶层及靠近女儿墙的位置,并应采取措施,以避免二次灾害。
7.4.7 由于顶棚、灯具、楼板在地震过程中因材质不同引起震动的偏差也不一致,所以应考虑发生脱落和移位。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.3 机房位置选择
- 下一节:7.5 导体选择及线路敷设
