建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014
5.2 室外热力系统
5.2.1 室外热力管道的抗震设计计算应按现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB 50032 的有关规定执行。
5.2.2 室外热力管道管材的选用应符合下列规定:
1 管道宜采用钢管,并应采用法兰连接或焊接;
2 7度、8度且地基土为可液化土地段或9度的地区,热力管道干线的附件均应采用球墨铸铁、铸钢或有色金属材料;
3 8度及8度以下的地区,地下直埋的热力管道的管外保温材料应具有良好的柔性。
5.2.3 室外热力管道的布置与敷设应符合下列规定:
1 管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段;
2 干管宜采用环状布置,合理设置分段阀门。当采用枝状布置时,应合理设置分支阀门和旁通管道;
3 管道宜采用地下直埋敷设或地沟敷设,不宜采用架空敷设。当9度时,宜采用管沟敷设;
4 热力入口关断阀应设置在建筑物外,阀后应设置柔性连接;
5 结合防止热力管道的伸缩变形采取抗震防变形措施;
6 7 度且地基土为可液化地段或8度、9度的地区,水泵的进、出管上宜设置柔性连接;
7 管道穿过建(构)筑物的墙体或基础时,应符合下列规定:
1)在穿越管道的墙体或基础上应设套管,管道与套管间的缝隙内应填充柔性材料;
2) 当穿越的管道与墙体或基础为嵌固时,应在穿越的管道上就近设置柔性连接件。
8 当地下直埋敷设热力管道不能避开活动断裂带时,应采取下列措施:
1)管道宜与断裂带正交:
2) 管道应敷设在套筒内,周围应填充细砂;
3) 管道及套筒应采用钢管;
4) 断裂带两侧的管道上应设置紧急关断阀。
5.2.4 室外热力管道上的阀门井、热力小室应符合下列规定:
1 管道上的阀门井、热力小室可不进行抗震验算;
2 管道上的阀门均应设置阀门井;
3 7度、8度且地基土为可液化土地段或9度的地区,管道的阀门井、热力小室等附属构筑物不宜采用砌体结构。
5.2.3 第4款建筑物内热力系统在地震导致破坏后,在室外能方便地切断热力供应,减少对塞外热力管网上其他用户的影响。第 8 款要求在断裂带两侧的管道上,距断裂带有一定的距离应设置紧急关断阀。