【已作废】消防安全标志通用技术条件 第5部分:荧光消防安全标志 XF480.5-2004
6 检验规则
6.1 检验分类
荧光消防安全标志的检验分类应符合GA 480.1-2004中7.1的要求。
6.2 型式检验时机
荧光消防安全标志的型式检验时机应符合GA 480.1-2004中7.2的要求。
6.3 型式检验的样品抽取方法和样品数量
6.3.1 抽样基数
产品型号和标志名称各异的样品的抽样基数均不应少于50个。
6.3.2 样品抽取方法
6.3.2.1 抽样方法
采用GB/T 10111规定的方法利用随机数骰子随机抽取样品。
6.3.2.2 样品的抽取步骤
a) 随机抽取产品型号和标志名称各异的样品各一个;
b) 在基材、色材、边框和安全色各异的产品中随机加抽标志型号最大的样品各三个;
c) 若存在辅助标志,应将带有辅助标志的标志牌作为样品抽取。
6.4 出厂检验的抽样方法
出厂检验的抽样方法应符合GA 480.1-2004中7.4的要求。
6.5 不合格分类
不合格分类见GA 480.1-2004中7.5。
6.6 检验项目、检验顺序和判定准则
6.6.1 型式检验的检验顺序和检验项目见表2,判定准则见表3。
在检验过程中,将6.3.2.2a)和b)中抽取的具有相同基材、色材的样品作为一类。每类样品中将标志型号和图形符号相同的四个样品分别作为一组,做主检样品;其他样品作为一组,做辅检样品。
6.6.2 出厂检验项目、判定准则见表4。



目录
返回
上节
下节
- 上一节:5 技术要求
- 下一节:7 标志、包装、运输、储存
