建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
7.6 温感器控制
7.6.1 试验设备
带有加热器和搅拌器的水浴槽或油浴槽以及必要的测控仪表。测量水温的仪表的准确度为±0.5℃。测量油温的仪表的准确度为±2℃。
7.6.2 试验步骤
7.6.2.1 防火阀中的温感器
a)调控加热器将水浴槽中的水加热,同时打开搅拌器,当水温达到65℃±5℃并保持恒温时,将温感器感温元件端完全浸入水中5min,观察温感器的动作情况。
b)取出温感器,自然冷却至常温。调控加热器将水浴槽中的水继续加热,当水温达到73℃±0.5℃并保持恒温时,将温感器感温元件端完全浸入水中1mm,观察温感器的动作情况。
7.6.2.2 排烟防火阀中的温感器
a)调控加热器将油浴槽中的油加热,达到一定温度时,打开搅拌器,当油温达到250℃±2℃并保持恒温时,将温感器感温元件端完全浸入油中5min,观察温感器的动作情况。
b)取出温感器,自然冷却至常温。调控加热器将油浴槽中的油继续加热,当油温达到285℃±2℃并保持恒温时,将温感器感温元件端完全浸入油中2min,观察温感器的动作情况。
