自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置 GB5135.21-2011
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 末端试水装置 inspector´s test connection
由试水阀、压力表、试水喷嘴及保护罩等组成,用于监测自动喷水灭火系统末端压力,并可检验系统启动、报警及联动等功能的装置。
3.2 试水阀 test valve
可通过手动或电动方式控制末端试水装置开启、关闭的阀门。
3.3 试水喷嘴 test nozzle
出口流量系数与同楼层或所在防火分区自动喷水灭火系统最小喷头流量系数一致的喷嘴。
3.4 额定工作压力 rated working pressure
末端试水装置在伺应状态或工作状态下允许的最大工作压力。
